楼主  发表于: 2017-12-22 10:45
请教各位大神,如何将绝对值编码器的值转换成转速值,类似于三菱的SPD指令,西门子300中好像没有这样的指令。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-05-18
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-04 09:37
第1,搞清楚编码器每转一圈发多少个脉冲数n。
第2,确定接收编码器发出脉冲数的计数时间T(单位:秒)。
第3,计数时间内,接收了多少个脉冲数N。
第3,计算公式:转速(r/min)=(接收的脉冲数N÷每圈的脉冲数n÷计数时间T)×60