从容面对一切
在座各位都是我老师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 373 点
下载积分: 740 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2008-12-09
最后登录: 2024-04-26
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-20 19:52
停产的V708CD不能上载下载程序,MJ1口通讯不上,提示,受信等待超时,,,   有什么办法解决吗,把MJ2口,换到MJ1口可以吗   老师们  教教我,修不好要被开除了
诚心诚意
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8550 分
在线时间: 9387(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-03
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-21 08:59
引用
引用楼主从容面对一切于2017-12-20 19:52发表的 HAKKO触摸屏V708CD不能上载程序 :
停产的V708CD不能上载下载程序,MJ1口通讯不上,提示,受信等待超时,,,   有什么办法解决吗,把MJ2口,换到MJ1口可以吗   老师们  教教我,修不好要被开除了


1、你需要检测你的MJ1口的RS232通讯是否正常,
     检测方法:使用RJ45水晶头,短接7和8引脚,然后SYS+F1进入系统页面,选择IO测试中去测试MJ1的RS232,如果检测结果位NG,那么你需要更换板子上的RS232通讯芯片。

2、如果检测结果为OK的话,那么你需要检测你得通讯线缆的制作,很多人喜欢用网线制作,建议使用双绞线制作。
3、同时,你还需要检测你的软件设定。


Good Luck~
楼主留言:
真诚感谢!