各位大佬,我们公司有一个FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。现在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出现问题了,需要更换。但是这两个模块都停产了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新设置。我是初学者,想问各位大佬,需要设置哪些方面?

谢谢啦

gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 398 个
工控威望: 3452 点
下载积分: 1510 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-05-19
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-18 11:32
FX3U-16EX这个不需要更改任何东西,直接使用。FX3U-4AD换为ADP模块,在PLC左边,简单好用,不用设置任何参数,直接特殊寄存器写入数值就可以了。
联系电话15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 398 个
工控威望: 3452 点
下载积分: 1510 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-05-19
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-18 11:44
引用
引用第3楼source08于2017-12-18 11:37发表的  :

用FX3U-4AD的模块方便,不需要重新配线。
只需要把数字量重新规划一下。因为2N的是12位的精度,3U是15位的精度。

难道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配线吗?只是把线换一个位置,程序都不用写,特殊寄存器直接写入就可以。看了你的回答,我敢肯定你没有使用过ADP的模拟量模块。特别好用,真的不骗你,你下次设备可以试一试。
3楼  发表于: 2017-12-18 13:28
引用
引用第9楼huangsb70于2017-12-18 12:23发表的  :
在哪里设置呢?编程软件里面吗?

初学者伤不起啊

程序里面设置,看手册。看我签名下面的联系方式。
联系电话15071699246,QQ296686949