ericzr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 253 点
下载积分: 904 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-12-04
最后登录: 2018-02-05
查看ericzr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-12 10:44
国内工频是50HZ,所有风机也都是匹配50HZ的
如果将50HZ电机使用在60HZ情况下会烧吗?
我问了几个朋友,他们说只要电压正常,频率高点没问题。
是这样的吗?

PS:心理感觉频率高了以后,带来的转速也会增加,结果就担心烧坏。
乡村电工
高高兴兴上班,平平安安回家,做一只穷开心的老菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2017-12-11
最后登录: 2024-05-05
查看乡村电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-13 09:58
如果你将变频器的压频比设置成380V/60HZ,风机的转速将上升,你监控下电流,在范围值以内就没事,注意温升,传送带我用过60HZ没问题,你这个是平方转矩所以注意下电流