lxfeng168
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 640 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-12-09
最后登录: 2019-04-29
查看lxfeng168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-08 15:53
用顺控编了一段程序,为什么状态已经变到时S20了,S0还是在接通状态,S0里面的命令一直运行,请高手给分析一下,谢谢
程序图片
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-04-19
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-08 17:03
这种情况十有八九是你另外有个条件一直在置位S0。
楼主留言:
高手,就是高手,是的so一直被置位,谢谢