PLC(24V)接电磁阀(24V) 一定要中间继电器吗?电磁阀是感性器件,继电器好像也是啊,加反向二极管可以去反向电流。有点不明白怎样合适,希望有大神指点指点。
自游自在
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 188 点
下载积分: 675 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-02-15
查看自游自在的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-24 20:16
要中间继电器 如电磁阀线短路会把plc输出点烧坏