cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 396 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-03-27
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-07 16:21
  用FX2N 2AD模块读取电子尺模拟量,电子尺每次探测到位置变化的时间很短在0.5秒左右,不知道PLC会不会响应滞后没有动作。PLC是FX3U -32MT ,请高手指教。
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-04-27
查看何启海的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 18:42
用FX5U配合FX5-4AD-ADP模块,把模块扫描时间设置到50毫秒以上,就精确度高。不然后面那位会跳动。用FX3U的更坑爹。模拟量是三菱的短板