楼主  发表于: 2017-12-05 10:24
我现在用MT6071同时通讯三菱FX3UPLC以及禾川伺服电机
但问题是!我用RS485-4W(com2)接1234线可以通讯PLC,也可以通讯伺服!
但是这样只能跟其中一个通讯,我用RS485-2W(com3)接79线无法与PLC或者伺服当中任何一个通讯!
请问各位大神,应该怎么整!
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 4160 分
在线时间: 387(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-05-18
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 17:03
选择COM3接线是6.9!我用MT6103IiP的通讯触摸屏跟变频器也是这样PLC用COM2.变频器用COM3