楼主  发表于: 2017-12-03 13:05
        fx1s在使用fx1n-485-bd扩展版与温湿度传感器通讯时,数据偶尔读取正确,更多时候与发送的最后一位数据一致,请问如何解决?

        除此之外,想通过组态王读取plc相应软元件数据,应该使用什么设备或如何设置?

       另:m8122应该在发送数据完毕后重新置位,但有时不能置位,是不是接线的问题导致传输没有进行?也出现过m8123不能接通的问题。


梯形图



监视结果





传感器通讯协议




扩展卡与传感器接线
[ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 8866 点
下载积分: 2618 分
在线时间: 891(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-05-06
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-03 16:42
如果你上位机有人机界面,你就用人机界面与传感器器通讯,从你对传感器通讯协议看,还不能确定是MODBUS RTU或是MODBUS ASCII模式,确定是哪种模式后,再人机中选 择一个通讯口,PLC选MODBUS RTU 或MODBUS ASCII,然后参照传感器说明书读或写哪个地址,就可以在人机界面中读写数据了,不用写PLC程序那么麻烦。
如果你上位机是组态王,就更简单了,按上述方法,把传感器当作PLC通讯就可以了。