dyysam513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 257 点
下载积分: 3937 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2024-04-16
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-27 17:24
请教一下大神们 我现在有一台E5DC的温控表和一台三菱FX3U的PLC  我用的是modbus通讯来做的 下面是程序和触摸屏的程序 但是温控表CNS 补偿值我必须在温控表上面进行,我先想请教一下怎么能在触摸屏上进行修改?是用哪个地址来做?  


  
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 397 个
工控威望: 3451 点
下载积分: 1228 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-04-30
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-28 18:39
你都用上了三菱的485ADP模块了,只需要按照指令写入对应的寄存器里面就可以了,很简单的。没有手册,谁知道你仪表里面的地址是多少。所以你要把资料提供齐全。
联系电话15071699246,QQ296686949