楼主  发表于: 2017-11-22 18:53
伺服在做位置模式控制时,有什么情况是通过接触到传感器后停止?而不是通过绝对定位或则相对定位指令来控制的?
有个客户驱动器在接受脉冲的时候,有一个方向总是脉冲数接受少了几个,另一个方向接受数量确和PLC发送的数量一样?各种疲敝处理都处理了,还是不行,
客户就说通过接触到传感器停止,因为负载惯量比较大,通过传感器接触停止时速度不能太快,否则停不下来,自己还要做减速时间和减速距离,
有在做位置模式的时候自己做加减速时间和距离的朋友吗?希望可以分享下你们的经验?
1772411879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 861 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2014-11-05
最后登录: 2024-03-30
查看1772411879的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-23 13:01
丢几个脉冲能偏差到多大距离?
我也遇到了同样的情况。我那个完全是丢几万个脉冲。
我被迫用的传感器定位。伺服用的是脉冲加方向。