台达es2plc,plsy脉冲定位输出过程中,出现中断停止,停止后如何从中断前的位置继续输出脉冲,直致脉冲输出结束。请高手指点
史长松
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 140 点
下载积分: 2536 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-10-31
最后登录: 2024-04-22
查看史长松的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-20 16:37
你用定位指令,DRVI,DRVA,把中断做到条件里面,当中段重新接通时,还是接着原来的定位
楼主留言:
真诚感谢!