楼主  发表于: 2017-11-16 15:40
这个程序上电后的第一次接通M0,程序会一步走到底(从S20一直走到S22),而在复位S22后再接通M0,程序又会一步步的走(从S20走到S21),这是什么原因造成的?这是一个单轴步进程序,启动条件是同一个输入点,也不好改流程的跳转条件,本来不是这样的,我简化了一下。
附件: PLC10.rar (8 K) 下载次数:98
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-04-19
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-20 09:19
记得学的时候老师就教了,相邻的两个状态不能用同一个条件,否则就会出现你说的情况。从PLC的扫描逻辑上看,你的S21也会接通后马上就断开,想稳定就要改跳转条件!