如果一个15kw的电机是2极的变频器设置是4极的会有什么影响
niguo1
活到老跑到老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2016-10-17
最后登录: 2021-12-23
查看niguo1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-14 16:04
N=60F/P,变频器里如果设置P1=2P,那么在得到相同的转速下,频率要加倍。但实际电机运转速度会是2倍额定速度,电机会超速200%。纯理论瞎猜想,