賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 858(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-04-26
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-13 14:12
图片:
图片:
我以前用三菱3UPLC控制伺服马达做绝对位置控制都是加1PG的方式,今天这个项目要直接要Y0输出点做绝对位置控制,参照手册说明,简化成这样的程序,但是马达手动只能往一个方向转,用PLSY的话就可以正反转。回原点的程序,做10次可能有一两次可以找到原点,很多时候碰到减速开关,直接低速走到极限了都找不到原点,我X1端子接的伺服Z相,用1PG就一点问题没有。哪位大侠帮我看看我程序错在哪里了。
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 858(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-04-26
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-13 14:15
引用
引用楼主賞心悦目于2017-11-13 14:12发表的 请假下前辈,这段程序控制伺服马达正反转和回原点错在哪里? :
补充下,伺服的A-CLR端子我接的Y12,这样写程序应该没问题吧
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 858(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-04-26
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-13 18:57
引用
引用第4楼dgamen于2017-11-13 16:19发表的  :
M8431是什么?

不好意思,写错了,应该是M8341