358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1016(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-05-17
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-08 08:56
电机是HG-KR23J,使用绝对位置模式,ABRST1指令。问题是 :如果当前位置为0时,断电重启后,当前位置变成-99000. 
                                                                                                          如果当前为1000时,断电重启后,当前位置变成-98000.
                                                                                                         如果当前为10000时,断电重启后,当前位置变成-89000.
以此类推。不知问题在哪儿?
[ 此帖被358273433在2017-11-08 09:11重新编辑 ]
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1016(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-05-17
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-08 10:08
谢谢

一:电池是有的。
二:不是总是少1000.好象是以-99000为基准0一样。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1016(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-05-17
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-08 10:10
现在是开机后,把当前位置加上+99000后,再写入当前位置。先这样用着再说了。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1016(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-05-17
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-12 16:03
没有朋友知道是什么问题吗?
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1016(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-05-17
查看358273433的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-15 14:02
是带刹车电机,PD01是设为C04,伺服ON自动导通。有时间试一下,谢谢!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1016(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-05-17
查看358273433的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-16 15:03
刚才试了下,PD01设为C00和C04,结果是一样的。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1016(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-05-17
查看358273433的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-17 20:28
谢谢林工