1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 写H0C89,(485通讯,波特率9.6K, 8N2.)   监测接收的数据正常。
2:然后在PLC 参数2 中设定CH1的通讯格式 ,程序中D8120段删除后写入PLC,监测接收的数据发现全是FF.
3:清除PLC内存,下载原来的程序,发送的数据全是FF.
要怎么样解决这个问题?
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
注册时间: 2007-10-13
最后登录: 2024-04-03
查看wushuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-11 18:00
参数类有变更时,写入要选择参数+程序,然后断电,重新上电才能按新设置运行