lihuaming68
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 747 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-05-17
最后登录: 2024-04-28
查看lihuaming68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-05 10:53
     虽然现在在家做水电行业,但是还是会经常上工控人家来学习。 多年来一直有个问题到现在都没法解决。

问题1:从一点定位到另一点,PLC发脉冲给伺服, 想外部用电位器调伺服电机的速度(即脉冲发送的频率),脉冲总量不变。    
      
   现在想到的方案是PLC外部加一个模拟块 ,通过电位器电压改变PLC内部寄存器的数值(脉冲频率),遇到的问题是DRVA 或DRVI 发送中无法改变频率,非得下次执行才生效。


        请求各位解疑答惑
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14845 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-03-23
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-05 11:53
这个定位中改变参数,是在下次启动生效的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.