wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-21
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-01 13:02
图片:

本人在工作中见到过的一些接线编号
1:同一条线二端同一编号,这种编号会在同接点但编号不同 这种接线在配电柜上的二次电路中 通过接线端子排连接,在维修中不好查找。
2: 所有连线能连接在一个点上 (通过接点相互连通的线)同一编号 这种编号在维修中好查找。
3:控制电路编号有没标注规范?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-05-22
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-04 16:46
第一种是电位编号,相同的电位点使用相同的编号。优点是脱离图纸的情况下仍然能够对电路进行检修。
第二种是导线编号,每一根导线有唯一的编号。优点是大型设备便于配线,不会出错,但最大的缺点是脱离图纸的情况下维护很麻烦。
我的观点是,小型设备图纸容易丢失,使用电位编号为宜。大型设备图纸保存都比较完整,使用导线编号为宜。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(liuaihua99) 赞同! 解释简单明了!