用一个触摸屏的按键直接控制PLC输出点,按下时,Y输出点接通,松开时,Y输出点断开,我这样编为什么按键有时候可以控制输出点,有时候却不行呢?
[ 此帖被賞心悦目在2017-10-28 13:02重新编辑 ]
zhongshl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2024-04-29
查看zhongshl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-29 12:52
维纶屏宏程序扫描周期很长,这么长的程序估计要0.5S以上,如果下面这样做简单,周期也短
bool a1,a2
GetData(a1,"Local HMI" ,LB,4,1)
SetData(a1,"Panasonic FP/KW" ,Y,F,1)