  请教大家个问题,我用三菱FX3U PLC回原点指令DSZR,为什么每次修改程序后都出现原点位置不一样?
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 775 点
下载积分: 1300 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-06-12
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-26 11:12
你用高速计数器监控下。实际脉冲和寄存器反馈的脉冲是不是一样的