高州龙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 600 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2017-03-08
最后登录: 2019-05-16
查看高州龙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-21 20:56
fx3u-32mt怎样实现一个有5组脉冲输的控制系统?要加什么模块吗?具体什么型号?
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 660 个
工控威望: 847 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-10-29
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-23 14:58
如果在自动状态下不需要同时运行,完全可以一个脉冲输出口通过切换控制2个步进,曾经用FX1N的控制过4个步进。
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 660 个
工控威望: 847 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-10-29
查看1935807118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-23 18:24
引用
引用第18楼wo0712于2017-10-23 17:00发表的  :
17楼 分享一下经验吧,是加继电器切换吗

加继电器也行,不过我没加继电器,比如需要Y0控制两个步进马达,直接从Y0那接条线到Y4所在的COM端,然后Y4和Y5分别接一个步进的脉冲口,如果Y4所控制的步进需要动作,先接通Y4再Y0发脉冲,后面的应该不用我多说了,很容易明白吧!
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 660 个
工控威望: 847 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-10-29
查看1935807118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-24 08:21
引用
引用第22楼wo0712于2017-10-23 20:16发表的  :

应该可以吧 把Y4 Y5 直接当做继电器用了 应该要注意COM点不能与其它输出端的COM点公用吧

那是肯定的,这样可能会浪费几个点,如果不想浪费点的话就用继电器切换就好了,不过我总觉得继电器还是没有直接晶体管的稳定。
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 660 个
工控威望: 847 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-10-29
查看1935807118的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-24 08:23
引用
引用第20楼qq282112254于2017-10-23 18:56发表的  :

这也行?感觉是不行,虽然Y4和Y5也是晶体管,构造跟Y0-3应该不一样把!

Y4Y5只是起个接通作用,发脉冲还是Y0的,早几年我用这种方式搞过好几台非标设备了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(mqgmqg) 好贴好贴!
    1935807118
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 660 个
    工控威望: 847 点
    下载积分: 2008 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2013-05-03
    最后登录: 2024-10-29
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-10-24 16:15
    引用
    引用第29楼enjoylfx于2017-10-24 14:43发表的  :
    1 个3U可以带四轴,再加个1PG就行了,省钱,编程也方便,当然如果单从省钱考虑,也有很多品牌可选

    3U怎么带4轴?我一直都是带3轴。