pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-18 14:58
  
    最近有一个项目,客户非让用西门子的,应该会有一 台上位机,一个秤,6个伺服
  

                 现在想用  S7-300        CPU315-2DP       想了解一下的是,怎么控制六台伺服,用脉冲,还是通信好点,  6个伺服就是简单的位置控制,伺服用哪家的比较好点,有人说611,v90 S120    现在比较乱 ,以前用三菱的多些,现在换做用西门子有点蒙
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-03
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-18 16:25
建议你用v90走profinet通讯,这样控制方便
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-03
查看jr11的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-18 16:26
简单控制就用s7-1200 V90 走profinet