楼主  发表于: 2017-10-16 16:15
三菱J4伺服的差动输入和集电极输入可以通过设置更改吗,还是选型时就要配好
liutianqi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2005 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2024-04-30
查看liutianqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-17 08:08
这个是你PLC是不是支持差动脉冲输出,伺服集电极和差动只是接线不同,不需要设置。