lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2585 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-04-18
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-14 11:54
看到很多程序都是直接K9001给U0\G1500,都不需要考虑当前位置吗?如果现在处在原点与极限点中间,或者设备故障处在极限位置,也能正常回原点吗?
zq362622701
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2067 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2012-12-21
最后登录: 2024-04-06
查看zq362622701的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-16 17:15
可以回原点的,,不管在什么位置。。即使故障,,,绝对位置又不会边,,除非伺服硬极限报警