gkfree
走着走着就丢了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2379 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2017-04-25
最后登录: 2017-11-25
查看gkfree的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-12 20:16
由于某些原因,想把网线用在PLC输入端的信号线部分,这样做是否可行,有没有什么隐患?
优缺点?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10829 个
工控威望: 17984 点
下载积分: 10668 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-13 14:37
耐压、电流都没问题,但折腾几次容易断芯还是换成BVR
三人行者必有我师 ,择其善者而从之