楼主  发表于: 2017-10-10 18:47
三菱FX2N-2AD接4-20ma的信号。万用表显示变送器输出的电流值是4ma,还挺稳定的。但是PLC里面监视,数值会突然从0变到30,最大能到70,然后又变成0。现在可以确定FX2N-2AD这个模块没有问题,用2DA模块实验了一下,PLC监控的数值很稳定,也用了一个称重仪实验了。
怀疑变送器有问题,但是万用表量变送器输出电流是好的。而且有三个这个变送器,基本都这样,有波动。
也实验了平均值滤波,但是没有效果。我取了20组数据,里面就算19组数据都是正确的等于0,但是有一组是70,平均值就不对了。
请问大家这个是什么原因,怎么处理
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9728 个
工控威望: 8626 点
下载积分: 16857 分
在线时间: 5338(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-06-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-10 19:26
FX2N-2AD只能做一个程序,把这种突然一下变大或者变小的数据过滤掉。

FX3U-4AD的话可以使用滤波功能