比如程序中伺服当前值输出为100,该值变化到500时,伺服实际位移了400毫米。运动模块型号为QD77MS4,伺服放大器型号为MR-J4-200B,求各位指教!
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 695 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-04-11
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-07 22:35
移動距離=(發出脈衝數/一轉所需脈衝數 ) * 電子齒輪比 * 螺距