MT8102iEi和FX3U_PLC做个项目,要求在触摸屏里面任意选择PLC输出点。

  LD M25
  LDI M30
  OUT Y0

意思就是在触摸屏上把Y0这个输出点随意更改为其他输出点,例如:现在是Y0输出,我想把它改为Y7输出。
V0--V7 Z0---Z7   只有16个变址寄存器,整机输出60多个点。咋搞呀?????????

各位工程师指点迷津,在下学习学习
                                                                谢谢!!!
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1982 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 25146 分
在线时间: 1373(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-05-16
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-04 22:29
使用for next 语句
项目、视觉、通讯QQ3515716