dhx2017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 236 点
下载积分: 6596 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-09-24
最后登录: 2024-04-27
查看dhx2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-03 12:20
安川伺服7S绝对值编码器的位置数据怎么读到FX3U里面去,是直接读进去,还是用什么指令读进去
daiz63
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-03-15
最后登录: 2021-06-13
查看daiz63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-12 10:29
低端控制器估计读不了,
两种方式
1是通过AB相读取
2是通过PSO信号读取
两则都是串口通讯。可参考伺服手册说明
daiz@yaskawa.com.cn
daiz63
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-03-15
最后登录: 2021-06-13
查看daiz63的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-16 14:13
PSO也是输出是串口信号
daiz@yaskawa.com.cn
daiz63
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-03-15
最后登录: 2021-06-13
查看daiz63的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-20 08:56
就是485串口,2线
daiz@yaskawa.com.cn