251029151
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 607 点
下载积分: 909 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-03-14
查看251029151的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-30 22:27
PLC上面Y0 指示灯亮了!程序写的是Ddrva k50000 k2000 y0 y2
为什么y0 y2下面都是显示的Off
请大神指点迷津,小弟不胜感激!
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1983 个
工控威望: 2899 点
下载积分: 25148 分
在线时间: 1374(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-06-05
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-30 22:41
因为你的当前值也是 50000
项目、视觉、通讯QQ3515716
030403118
2楼  发表于: 2017-10-01 12:31
当前值有没有在变化中?除非型号不是脉冲型PLC
项目、视觉、通讯QQ3515716