用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
组态王与PLC继电器反馈问题
上一主题
下一主题
z62678667
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
146 点
下载积分:
945 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2017-05-18
最后登录:
2024-09-27
查看z62678667的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-30 13:32
全看
|
小
中
大
预期效果:PLC中M100通电时,组态王中指示灯亮,断电时,指示灯灭。
实际效果:在组态王里设置好变量值后,运行后无论M100是否通电,组态王指示灯都不亮。
试过用PLC里的Y输出,组态王能达到预期效果。但PLC的Y输出接点不够,不想添加扩展模块。
请教为什么PLC中M继电器的通断电情况组态王不能读取?
[ 此帖被z62678667在2017-09-30 14:26重新编辑 ]
分享
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
3068 点
下载积分:
824 分
在线时间: 483(小时)
注册时间:
2017-03-24
最后登录:
2024-10-31
查看shixinhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-30 15:13
全看
|
小
中
大
方便把要使用的变量属性发上来看一下吗
分享
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
3068 点
下载积分:
824 分
在线时间: 483(小时)
注册时间:
2017-03-24
最后登录:
2024-10-31
查看shixinhua的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-09-30 17:02
全看
|
小
中
大
组态王也是可以读写的辅助继电器的状态的。
1、查看一下程序里控制M100是否有误
2、如4楼所说,查看一下组态王里变量监控是否正确
3、看一下组态王指示灯控制控件用法是否有误
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
组态王与PLC继电器反馈问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问