本人有个项目,需要8个伺服,4个步进,看资料三菱
定位说FX5U的可以
没用过,不知道行不行的通,只是一些简单的定位走动
不需要复杂的指令
请大神指教。
工控人加油
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3715(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-07
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-30 11:40
12个轴不走总线会搞死
编程调试多花人工,时间,为了省那么一点不值得的.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(开心号时光机) 有道理
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备