wonder
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wonder的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-02 14:48
      请问FX2N系列plc不用辅助模块能否控制步进马达,最多能控制几个步进马达?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(tianqiji) 鼓励一下!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6740 个
    工控威望: 37095 点
    下载积分: 9234 分
    在线时间: 9404(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-05-20
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-07-02 17:16
    不使用擴充模組,樓主您一根軸都控制不了!

    FX2N系列本體不帶有高速輸出點,因此您無法使用脈沖來控制步進電機。

    您用步進電機應該使用FX1N,FX1S,這兩個系列本體帶有2個高速輸出,而FX3U本體帶有3個高速輸出。

    如果您使用FX2N,那么您需要使用FX2N-1PG,FX2N-10PG等定位模組。

    以上!