FX2N-1PG控制伺服马达,走绝对位置控制,比如我设定走10000个脉冲目标位置,但是走到一半就要按停止让马达停止,然后再按启动让马达走完剩余的脉冲,这样的控制要求能不能做到?好像看手册#3号参数说有这个功能,但是我实际应用时,一定要驱动#25的第二位马达才会立即停下来,但是再驱动#25的第8个位马达却不继续走了,想请教下各位前辈,这种控制要求要怎么做才能完成呢?
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1505 个
工控威望: 1728 点
下载积分: 6172 分
在线时间: 618(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-09
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-23 08:02
要开启这个功能,不开启的话剩余脉冲会清零。