有台机器,交流用电器只有PLC、开关电源、震动盘。

机器正常运作,但是用电笔侧的话灯亮,数显电笔显示110V,人体接触因人而异,有人有触电感,有人没明显感觉。

拆掉开关电源的L线,机器就不带电了,一接上去,机器就带电。

明纬的开关电源。

开关电源正常工作。

机器的地线没有接入工厂线路中。当拉一条地线接机台外壳,连接到工厂的铁窗户,机器就测不出110V了。

请问一下,开关电源是不是有问题?还是开关电源都有110V的漏电?

这个110V是不是真的电?还是虚的?

请问是不是要换开关电源?
我是菜鸟。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2084 个
工控威望: 2513 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 1075(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-04-15
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-24 14:08
10楼说得好。这种问题经常遇到过,电源的接地没做好。很多机器是有插头的。机器比较小,用电功率小。但是接地一定要做好。否则机器外壳漏电。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。