有台机器,交流用电器只有PLC、开关电源、震动盘。

机器正常运作,但是用电笔侧的话灯亮,数显电笔显示110V,人体接触因人而异,有人有触电感,有人没明显感觉。

拆掉开关电源的L线,机器就不带电了,一接上去,机器就带电。

明纬的开关电源。

开关电源正常工作。

机器的地线没有接入工厂线路中。当拉一条地线接机台外壳,连接到工厂的铁窗户,机器就测不出110V了。

请问一下,开关电源是不是有问题?还是开关电源都有110V的漏电?

这个110V是不是真的电?还是虚的?

请问是不是要换开关电源?
我是菜鸟。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-22 16:39
凡是强电设备,而且人可以接触到金属部分的必须接地,不接地本身就不符合电气安全规范。

振动盘就是一个电感线圈,外壳带电很正常。