春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-22 16:29
有台机器,交流用电器只有PLC、开关电源、震动盘。

机器正常运作,但是用电笔侧的话灯亮,数显电笔显示110V,人体接触因人而异,有人有触电感,有人没明显感觉。

拆掉开关电源的L线,机器就不带电了,一接上去,机器就带电。

明纬的开关电源。

开关电源正常工作。

机器的地线没有接入工厂线路中。当拉一条地线接机台外壳,连接到工厂的铁窗户,机器就测不出110V了。

请问一下,开关电源是不是有问题?还是开关电源都有110V的漏电?

这个110V是不是真的电?还是虚的?

请问是不是要换开关电源?
我是菜鸟。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-23 07:40
开关电源110v感应电,很多牌子的铁壳开关电源都带110v感应电。
成功的路上需要帮助