现有4个伺服电机,需要1路模拟量输入,10路模拟量输出,数字量输入32点输出48点。怎么选型,模块最多挂7个。可是我算下来超过7个模块了,咋弄???客户指定西门子的PLC
applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1331 点
下载积分: 4179 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-04-07
查看applisggq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-21 11:12
图片:
4轴控制,看你这要怎么配了,IO点没有问题,还有多的。