huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-05-15
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一台设备,漏电开关偶尔会跳闸,已经排查了部分220的线路,可是还是会偶尔调一下。除了逐一排查线路外,有其他的检查手段吗?
  已经排查了线路,没有发现明显的破皮,现在把总开关换成断路器,各个部分分开接漏电断路器,后续观察到底是哪部分跳电,继续排查,感谢各位的踊跃发言。获益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新编辑 ]
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-19 10:18
为何要强调排查了部分220的线路?是这台设备很复杂最前端装了总开关并带漏电保护装置然后后端又分支了很多支路却只是用断路器?如果如此建议将后端的支路临时换装漏电保护而将总开换成断路器(也可将几个支路前端临时合并压接再一个临时的带漏电断路器后端)。然后去判断是哪个支路出问题了,这样排查起来简单一些。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-19 12:53
除非有委过之人(比如领导或电气设计及分管电气工程师同意),否则不要考虑将漏电去掉直接使用断路器的想法。因为使用设备的人并不是你这种对电熟悉的人,如果不可思议的事故发生在这台设备上,说实话,你吃不了兜着走的。虽然漏电保护器的原理就是因为回路中有电流泄漏,但是它的敏感度是毫安级的,而假设你强制仅使用断路器,万一设备漏电是因为某些本应该绝缘的位置因某些原因(比如水分或灰尘等)出现漏电,此时断路器并不跳闸,但是其漏电路径上会因电阻值的存在而产生不同的电位差,不敢保证某个位置不超过人体能承受的安全电压(即使原先不导电的非金属外壳也可能因各种油污或灰尘受潮而出现高阻值的小电流导通),此时假使人体碰触而产生触电这百分百会出事。所以宁可费事一点点检查也不要为省事而修改原设计。
楼主留言:
真诚感谢!