楼主  发表于: 2017-09-18 08:31
各位请教一个控制上的问题:
我想用2个开关量控制燃烧机的大、小火。从而来把温度控制在一个范围(设定值的正负5度)。PLC输出用晶体管的。不知道PLC编程能否实现?自我纠正一下,在概念上晶体管可能不属于开关量,总之就是用晶体管输出2个通道,带2个继电器,能否通过plc编程把温度控制在一个范围?如果可以实现,编程的思路该怎样?
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-10-08
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-19 17:39
温控表简单,一次自整定OK了,控制精准,1°范围内没问题的。PLC,PID调节,占空比输出,西门子有优势一些。