用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
开关量控制温度在一定范围编程能实现吗?
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-18 08:31
全看
|
小
中
大
各位请教一个控制上的问题:
我想用2个开关量控制燃烧机的大、小火。从而来把温度控制在一个范围(设定值的正负5度)。PLC输出用晶体管的。不知道PLC编程能否实现?自我纠正一下,在概念上晶体管可能不属于开关量,总之就是用晶体管输出2个通道,带2个继电器,能否通过plc编程把温度控制在一个范围?如果可以实现,编程的思路该怎样?
分享
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
447 点
下载积分:
16907 分
在线时间: 563(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-10-08
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-19 17:39
全看
|
小
中
大
温控表简单,一次自整定OK了,控制精准,1°范围内没问题的。PLC,PID调节,占空比输出,西门子有优势一些。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
开关量控制温度在一定范围编程能实现吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问