比如说机械手从下位开始上升,到达上位后继电器动作,机械手不再上升;
当机械手由于故障停在中间某位置而没有到达上面位置时,就让它产生报警信号。
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2024-01-04
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-31 21:45
在脑子里面首先得将自检系统和正常动作系统分开,也就是说就在算没有自检系统的情况下,只要不出差错动作还是会正常运作。
自检系统是在出现异常的情况下才起作用。


上面就是将自检系统和正常动作系统分开,我们一般是先写好正常动作系统,后面再添加自检系统的。
至于怎么把报警表示在触摸屏上,那就要看看你用的是什么触摸屏了。一般来说,触摸屏直接使用程序中的M0即可。
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2024-01-04
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-02 22:29
引用
引用第8楼123456789于2017-09-01 20:25发表的  :

修改过之后是这样的,打算用手动让他运动至上位从而解除警报。报警的时候需要停止上升?如果这样的话怎么解除报警呢?

在我的理解中,出现异常就应该停止动作。安全第一,人员的安全,设备的安全。解除报警的话有很多方法,就看个人的思路如何,你的思路就是让设备自动解除报警,我的思路是靠人工去排除异常,解除报警。