今天碰到一件事情,一直想不清楚。我帮别人的工厂接的线,他们自己用了变压器,从三相的U相拉出的线,接成220VAC。我自己在另一边接了个控制柜,也用了变压器,从W相接根线过来,同样是220VAC。通电之后正常,也没什么跳闸之类的。无意中检查的时候,发现控制柜类W相和地线之间是有电阻的。但是,我从控制柜的电源断路器的上端,发现U相和地线是有电阻的。我师傅说,没问题。我一直想不明白。为什么会有电阻。为什么不会跳闸。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-17 12:37
晕,俺一直以为是A、B、C三相。N零线、PE接地线。这次长知识了。
不管三相四线TN-C还是三相五线TN-S,零线和地线理论状态下是导通的,只是四线制是箱内并接而五线制是总电源处并接而已。相线和零线间只要有负载就有电阻,电阻的大小和并接的负载大小有关。既然零线和相线间肯定有电阻,那么地线也肯定和相线有电阻。这没什么疑问。