724438166
联系方式qq 724438166
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7862 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-01-09
查看724438166的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-16 10:16
图片:
图片:
我在触摸屏写的地址是Y60,确定之后变Y3C,请是哪里设置没有设置对,串口485.    求解
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20878 分
在线时间: 1703(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-05
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-16 11:51
你输的十进制,软件给你转成了十六进制,试一下就知道了,比如你用PLC强制Y60为ON ,看你软件上的组态有没有对应变化就行了
自动化单机,生产线,项目编程调试!