发现论坛里的关于PLC应用都是高端大气上档次的要么多轴多伺服,要么就是远距多站点传输。说实话俺看不懂。不过其实PLC用于低端简单控制也是不错的选择。因为现在很多小品牌的PLC价格相当便宜。解决些小问题也就几百块钱加上个把小时的编程。省心省力。
比如这次俺朋友的一个别墅,因为准备双方老人都来住,所以老人的房间及所有卫生间都加装了应急报警按钮。施工人员仅各按钮串了根2芯双绞线至弱电箱,然后甩摊子跑了,所以找到俺给出个主意,4层8个按钮,这要是按下去一个要一个个去找太麻烦,说能不能搞一个可以知道是哪个位置按下了。因为他家搞了个较复杂的泳池和按摩池等洗浴设备作为他自己公司的招待场所,俺给设计的用PLC自动控制。恰好还有几个输出点和2个4-20MA模拟口未用,且控制箱和弱电箱间多留了根网线。网上给买了两个BCD编码LED模块,占用4个输出点做电源和模块的4,2,1控制点,直接控制报警器和显示模块显示0-7恰好8各位置点。然后根据24V/0.02=1.2K在模拟口串接1.2K(1W)电阻,PLC内测量输入值4000左右,然后根据24V/0.004=6K-1.2K=4.8K/7=700左右,在自己的杂物箱里翻出一些510欧、1K、2.2K,。。。电阻,焊接成依次从4.7K-510欧阶梯下降的共8组,和双绞线一起并接于按钮的常闭端上,让朋友跑腿依次按下按钮,然后查看模拟口数据在60-3000左右。恰好能区分开各按钮。就设置了3400左右的阀值作为电源启动,各按钮数值中间位置作为上下限范围值,随便编了个1,2,4端的输出以便显示0-7数字。上机一次通过。前后额外花了50块钱外加半天的时间就解决了朋友头痛好几天的问题。最后朋友请吃大餐。
之所以啰嗦这么多,只是给新人一个思路而已。PLC做一些简单的控制一样可以让你有成就感。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-16 10:18
楼上这盆冷水泼的,拔凉拔凉的。

个人也赞同,关乎生命安全的,用杂物箱翻出的东西来做,总感觉有些不妥。

另外停电的问题如何解决的?

也许安装了好多年都用不到,可是用一次就是救命的,可靠性又如何?

个人看法而已。