小弟在做QJ71C24N用422方式和AD-4401A称重仪表走无协议通讯时,遇到一个问题,还请各位大神指教指教小弟
仪表接收的报文格式是@01RW,停止符可选择CR和CR LF这两种,当只用CR作为停止符时是可以通讯上,并读到正确的数据,如图

但是数据会在地址区内循环变化,是因为没有LF这个换行指令,但是停止符选CR LF时就读不到数据。
小弟我反复试了下,个人觉得应该是停止符CR LF不是在同一个地址区内造成无法读取的,如图

如果真如我所猜想的这样,那么问题来了,如图
manning
级别: 探索解密
精华主题: 1 篇
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 888 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2024-01-20
查看manning的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-11 09:16
发送CR LF这个停止符时用线路追踪发现最后一位的高字节有个空字符NUL,那现在怎么消除这个空字符。
manning
级别: 探索解密
精华主题: 1 篇
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 888 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2024-01-20
查看manning的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-11 09:31
真如我猜想一样,该如何去除这个NUL空字符
  
manning
级别: 探索解密
精华主题: 1 篇
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 888 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2024-01-20
查看manning的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-11 17:05
多谢楼上大神的帮助,小弟我做好后发一份案例上来供大家参考,希望能够帮助到别人
manning
级别: 探索解密
精华主题: 1 篇
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 888 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2024-01-20
查看manning的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-27 15:47
让你们久等了,之前一直忙于工程,一直没时间做教程,今天得以有时间,特做了一份教程,希望能够帮助到大家