manning
级别: 探索解密
精华主题: 1 篇
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 888 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-03-10
最后登录: 2024-01-20
查看manning的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-10 14:49
小弟在做QJ71C24N用422方式和AD-4401A称重仪表走无协议通讯时,遇到一个问题,还请各位大神指教指教小弟
仪表接收的报文格式是@01RW,停止符可选择CR和CR LF这两种,当只用CR作为停止符时是可以通讯上,并读到正确的数据,如图

但是数据会在地址区内循环变化,是因为没有LF这个换行指令,但是停止符选CR LF时就读不到数据。
小弟我反复试了下,个人觉得应该是停止符CR LF不是在同一个地址区内造成无法读取的,如图

如果真如我所猜想的这样,那么问题来了,如图
李湘何
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 240 点
下载积分: 548 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-04-13
查看李湘何的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-21 16:10
楼主:做好了吗,我正在做类似的项目,能否参考一下。