molywang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 182 点
下载积分: 696 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2013-01-06
最后登录: 2019-06-23
查看molywang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-06 18:20
FP-X C40T输出脉冲给步进电机,不指定脉冲输出量,用感应器来结束脉冲输出(停止)。该用F171还是F172呢。请求各位老师指导,谢谢!
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 180229 分
在线时间: 3977(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-04-27
查看ywx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-07 19:45
这样停止抖动会很厉害,因为没有加减速