PLC烧毁I/O点,在不改变程序的情况下,如何处理?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-03 10:47
编程器就像个老宅子,输入是前门,输出是后门,门坏了,就没办法了!这么多年,只碰到过输出点损坏的,且都是继电器输出的,所以都是换继电器,拆和装半小时左右,一般的PLC电路板都是多层板,所以电烙铁不好拆,建议用专用的热风枪就很方便了!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-03 11:10重新编辑 ]