楼主  发表于: 2007-03-13 17:32
准备用FX2N-2AD测压缩空气的压力值,压力传感器采用瑞士凯乐的PA-21SC经济型,规格如下气压0-16bar对应电流4-20mA;FX2N-2AD也选择电流输入4-20mA对应数字值0-4000
  量程最大变化范围为16mA
  数字量=(电流输入-最小模拟量值4mA)×4000/16mA
  每1mA=1bar=对应的数字量=4000/16=250
  当偏置值为0时,将采集到的数字量除以每1bar的数字量就得到了气压值
  我所写的是否有误,请各位指点一下
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4797 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-03-13 23:10
参考过“FX系列特殊功能模块用户手册”,应该是对应的,电流同电压输入应该是根据接线方式来决定的。
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4797 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-03-13 23:11
可能有理解不够透彻之处,请高手指正,谢谢了。